Buongiorno a tutti, io ho un APC SMART UPS 1500 VA collegato via usb al mio sme, sapete per caso come gestirlo con sme e come eventualmente mandare anche degli alert agli altri server in modo da fare lo shotdown anche delle altre macchine?
Grazie
D
-
Buongiorno a tutti, io ho un APC SMART UPS 1500 VA collegato via usb al mio sme, sapete per caso come gestirlo con sme
ciao
config setprop nut Model usbhid-ups status enabled
expand-template /etc/ups/ups.conf
service nut restart
con questo abiliti nut a gestire il tuo ups (il mio è uno smart 750)
e come eventualmente mandare anche degli alert agli altri server in modo da fare lo shotdown anche delle altre macchine?
qui ti devi informare tu: sugli altri server installi nut (se già non c'è) e configuri il client per interrogare il tuo server..
guarda nel wiki e sul sito di nut e, naturalmente, su google.
ciao
Stefano
-
Grazie Stefano