Je rencontre qq soucis avec la configuration citée en objet. Il en résulte que cet UPS en usb n'est pas accessible par hidups ni newhidups.

En recherchant (poste dans Bug Tracker) il s'avère que certains ont réussi avec une version 2.0.3-pre2_sme2 de nut et de nut-client.

Quelqu'un pourrait-il me dire où trouver ces rpm (j'ai posé la question mais je n'ai pas eu la réponse. Peut-être est-ce trivial) ?

Voire pourquoi pas me les construire (j'ai les sources de la 2.0.3-pre2) ?

Ou encore m'indiquer comment compiler et avec quoi construire le rpm ? de linux je ne connais que SME d'abord 5.6 et maintenant la 7.0

Merci par avance pour votre aide.                .YO.
.YO.

Offline _YO_

  • ***
  • 45
  • +0/-0
SME 7.0 pre1 & APC Back ups cs 500
« Reply #1 on: February 14, 2006, 12:05:13 PM »
Je me réponds à moi même :

La mise à jour a été mise en ligne ici :
http://mirror.contribs.org/smeserver//releases/7/builds/rpms/RPMS/i386/

Installer  les versions :
[root@router sbin]# rpm -Uvh nut-2.0.3-pre2_sme2.i386.rpm
......
[root@router sbin]# rpm -Uvh nut-client-2.0.3-pre2_sme2.i386.rpm
......
[root@router plugins]# config show nut
nut=service
    Model=newhidups
    status=enabled
[root@router plugins]expand-template /etc/sysconfig/ups
[root@router plugins]expand-template /etc/ups/*
[root@router plugins]/etc/rc.d/init.d/nut start
Démarrage de newhidups :                                   [  OK  ]
Démarrage de upsd :                                        [  OK  ]
Démarrage du moniteur (maître) UPS :                       [  OK  ]

Pour vérifier que tout va bien :

[root@router log]# upsc UPS@localhost
battery.charge: 100
battery.charge.low: 10
battery.charge.warning: 50
battery.date: 4158/08/03
battery.runtime: 2580
battery.voltage: 13.0
battery.voltage.nominal: 12.0
driver.name: newhidups
driver.version: 2.0.3-pre2
driver.version.data: APC HID 0.8
driver.version.internal: 0.28
ups.firmware:  6.4.I
ups.firmware.aux:  c1
ups.mfr: American Power Conversion
ups.mfr.date: 2003/11/05
ups.model: Back-UPS 500
ups.serial: BB0345016273
ups.status: OL


Un seul bug mineur reste en attente (Gordon et Charlie sont sur le coup) :
battery.date: 4158/08/03

Merci à Charlie Gordon et aux développeurs de nut.        .YO.