ciao
di default, come hai visto, SME mette le interfacce in modalità active-backup, in modo da gestire la ridondanza
come hai anche visto, tramite console si può cambiare il tipo di bonding, ma, come potrai per es. leggere
qui ci sono dei prerequisiti
ti consiglio di provare altre modalità, se previste..
oppure, se non fossero previste, puoi provare come spiego sotto
NOTA: quello che segue è
M A L E, non si dovrebbe fare mai
- digita
config show InternalInterface
e "prendi nota" dell'output
- vai in /home/e-smith/db
- fai una copia di sicurezza del file configuration
- edita il file configuration cercando la riga che inizia con InternalInterface ed edita il parametro relativo al bonding come preferisci.. occhio a mantenere la sintassi e la struttura del file
- salva le modifiche, e ridigita
config show InternalInterface
deve essere tutto identico, tranne il metodo da te cambiato.. se non fosse, ripristina il file, e ricomincia
la modifica dovrebbe essere necessaria solo in un punto del file
a questo punto, espandi i template che trovi indicati in /etc/e-smith/events/console-save/templates2expand/etc/sysconfig/network-scripts
qualcosa tipo
for i in /etc/e-smith/events/console-save/templates2expand/etc/sysconfig/network-scripts/*; do expand-template /etc/sysconfig/network-scripts/$i; done
tutto su una riga dovrebbe fare al caso tuo.. altrimenti fai a manina
a questo punto un
service network restart
dovrebbe far ripartire tutto
occhio ai log (/var/log/messages) per eventuali errori
HTH
p.s. bentornato, avevo capito che eri passato a ubuntu